• 型钢接地母线问题

    现场用的是80*6的镀锌扁钢,可是定额上最大的型号是60*6的镀锌扁钢敷设(北京2001定额电气工程),想问一下这个怎么换算?我调整了定额4-17的含量,可是有人说含量不能调整,想请教一下。还有就是不知哪位高手有定额之间的换算说明,因为在工作中总会遇到这种问题。谢谢了!

    问题补充:还有个问题请教一下,我们做弱电时只做管道预埋,穿线什么的留给专业分包做,我们需要留引线,但是业主说定额里面已经含了引线,是不是这样?我感觉引线是放在穿线里面的,只是配管的话需要算穿引线的钱,求高手解释! 穿线里面也有镀锌铁丝,岂不是有点重复?还是说定额里面的镀锌铁丝不是用作穿线的?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    现场用的是80*6的镀锌扁钢,可是定额上最大的型号是60*6的镀锌扁钢敷设(北京2001定额电气工程),你可以乘个1.35的系数 还有个问题请教一下,我们做弱电时只做管道预埋,穿线什么的留给专业分包做,我们需要留引线,但是业主说定额里面已经含了引线,是这样定额里面已经含了引线。

    2012-08-30 15:45:13 

  • 接地母线材料是按主材计算的啊,如北京的定额按辅材计算的,也可以调整定额-80*6的镀锌扁钢和-60*6的镀锌扁钢两者的差价。

    2012-08-30 10:43:52 

  • 含量不能调,可以调材差。

    2012-08-30 16:58:57 