• 安全技术交底—主体工程--砖墙砌筑(加气混凝土块)

    安全技术交底—主体工程--砖墙砌筑(加气混凝土块)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

     施工准备:
    (一) 材料:
    1、 采用加气混凝土块的规格为600*240*200。其干容重为06级,强度为35级。
    2、 水泥:425号普通硅酸盐水泥。
    3、 砂:中砂,含泥量不超过5%,使用前应过5毫米筛。
    4、 石灰膏:采用熟化时间不小于30天的石灰膏成品。
    5、 其他:木砖、拉结筋。
    (二) 作业条件:
    1、 砌筑层的结构柱上应弹好+500mm水平线。
    2、 弹好墙身门口位置线,在结构柱上弹好加气混凝土墙立边线。
    3、 砌筑前应先找平,然后先砌踢脚线高度的粘土砖墙。
    4、 砌筑前一天,应将要砌筑墙体与原结构相接处,洒水湿润以确保砌体粘结。
    5、 砌前应先焊好拉结筋,并办理隐蔽验收手续。

    二、 操作工艺:
    (一) 基层清理:
    将砌筑加气混凝土墙部位的楼地面,剔除高出撂底面的凝结灰浆,并清扫干净。
    (二) 砌筑加气混凝土块:
    1、 砌筑前按实地尺寸和砌块规格尺寸进行排列摆块,不够整块的可以截成需要的规格,但不小于砌块长度的1/3。最下一层砌块的灰缝大于20mm时,应用豆石混凝土填充。砂浆采用M 2.5混合砂浆,满铺满挤砌筑,上下十字错缝,转角处相互咬砌搭接。
    2、 砌块与墙柱的相接处,采用拉结筋,竖向间距为500mm,2φ6,两端伸入墙内不少于1000mm,铺砌时将拉结筋理直、铺平。
    3、 墙顶与楼板或梁底应加斜砖顶紧,斜砌采用粘土砖。根据设计要求,墙顶每隔480mm用2φ6拉结筋与墙固定。
    4、 根据设计要求,在1/2层高处设一道板带。
    (三) 砌块与门口联结:
    1、 本工程的门窗采用后塞口,门洞口两侧应先埋设防腐木砖,埋木砖处用粘土砖补砌。埋设方法详见附图。
    2、 门洞上角过梁端部砌块灰缝或其他可能出现裂缝的薄弱部位,应钉涂有防锈砌的铁皮予以加固。
    3、 当洞口宽度大于等于500mm时,必须采用过梁,当洞口小于500mm时,可采用钢筋砖过梁。
    (四)成品保护:
    1、砌块在运送过程中,轻拿轻放,计算好各房间的用量,分别码放整齐。
    2、墙体拉结筋、构造柱钢筋及各种预埋件、暖卫、电气管线等,
    均应注意保护,不得任意拆改或损坏。
    3、砂浆稠度应适宜,砌墙时应防止砂浆溅脏墙面。
    4、雨天收工时,应覆盖砌体表面。

    三、 质量标准:
    (一) 保证项目:
    1、 使用的原材料和加气混凝土块的品种,标号必须符合设计要求,加气混凝土块应有出厂合格证。
    2、 砂浆的品种、强度必须符合设计要求,砌体砂浆必须密实饱
    满,砂浆的平均强度不小于Fmk,其中任何一组试块的强度不小于0.8 Fmk。
    3、 转角处必须同时砌筑,严禁留直槎,交接处应留斜槎。
    (二) 基本项目:
    1、 通缝:
    每道墙三皮砌块的通缝不超过三处,砌筑时上下错缝,搭接长度不宜小于砌块长度的1/3。无四皮砖以上高度的通缝。
    2、 接槎:
    砂浆密实,砌块平顺,灰缝标准厚度10±2mm,过大、过小的灰缝缺陷不得超过5处。
    3、 拉结筋:
    间距、位置、长度应符合设计要求,留设位置、间距偏差不得超过一皮砌块。
    (三) 允许偏差:
    项次 项目 允许偏差(毫米) 检验方法
    1 轴线位移 10 用经纬仪或拉线和尺量检查
    2 垂直度 5 用2米拖线板检查
    3 表面平整度 8 用2米靠尺和楔形塞尺检查
    4 水平灰缝平直 10 拉10米线检查,不足10米拉通线
    5 水平灰缝厚度
    (十皮砖累计) 8 与皮数杆比较尺量检查
    6 游丁走缝 20 吊线和尺量检查
    7 门窗洞口 宽5高+15-5 尺量检查
    8 构造柱截面 10 尺量检查

    通病预防
    1、砌体粘结不牢:原因是砌块浇水、清理不好,砌块砌筑时一次铺灰面积过大,校正不及时。
    预防措施:砌块在砌筑的前一天,应充分浇水湿润,随吊运随将砌块表面清理干净;砌块就位后应及时校正,紧跟着用砂浆(或细石混凝土)灌竖缝。
    2、第一皮砌块底铺砂浆不均匀:原因是基底未事先用细石混凝土找平标高,必然造成砌筑时灰缝厚度不一。
    预防措施:应注意砌筑基底找平。
    3、拉结筋或压砌钢筋网片不符合设计要求。
    预防措施:应按设计和《砌体工程施工及验收规范》的要求,设置拉结带和拉结筋及压砌钢筋网片。
    4、砌体错缝不符合设计和规范的规定:未按砌块排列组砌图施工。
    预防措施:应注意砌块的规格并正确的组砌。
    5、砌体偏差超规定:控制每皮砌块高度不准确。
    预防措施:应严格按皮数杆高度控制,掌握铺灰厚度。

    四、安全交底:
    1、操作前必须检查操作环境是否符合安全要求,道路是否畅通,工具是否完好牢固,安全设施和防护用品是否齐全,经检查符合要求后方可施工。
    2、 砌筑高度超过1.2米时,应搭设砌筑用的临时脚手架。脚手架必须平整牢固,脚手架高度超过2.5米时,应设安全平网。
    3、脚手架上堆砖不能多于三皮侧放,同一块脚手板上操作人员不能超过2人。
    4、必须按操作规程使用井架。
    5、夜间加班应注意用电安全。
    6、不准站在墙顶上划线、刮缝或清理墙面等。
    7、砍砖时,应向内打,避免碎砖跳出伤人。
    8、运砖用的手推车在平道上前后相距不得小于2米,坡道上部
    小于10米。
    9、装砖时,应先取高处,后取低处,防止砖垛突然倒塌伤人。
    10、不准勉强在超过胸部以上的墙体上进行砌筑,以免将墙体碰撞倒塌或上砖时失手掉下,造成安全事故。

    2012-08-30 15:37:06 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧