比剪力墙宽的暗柱怎么处理?
在钢筋抽样中的有些是异形暗柱,有些是剪力墙宽的暗柱,在倒入图形算量中时,他的砼量是怎么处理呢?在钢筋算量中又该怎么处理?问题补充:钢筋算量中暗柱已经完成,在倒入图形算量时发现很多疑问?暗柱的墙面是不能布置踢脚的等等。所以我要问比剪力墙宽的暗柱用画上同宽的剪力墙吗?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳这样的柱子也是套剪力墙,不管是暗柱还是框架柱,依附于墙都是按墙子目计取。山东是这样规定的。至于踢脚,墙画到轴线位置,即深入柱中,布在墙上的踢脚默认柱位置的量,柱凸出的两个方向都要有墙。
2012-08-31 15:11:34
-
在钢筋抽样中的有些是异形暗柱,有些是剪力墙宽的暗柱,在倒入图形算量中时,他的砼量是怎么处理呢?导入时选择比墙宽的柱,也导入,符合柱规则的套柱子目,否则套墙子目;在钢筋算量中又该怎么处理?钢筋中定义异型暗柱,截面编辑选择 是 可以自己设置,布置钢筋。 有暗柱的地方必须有剪力墙吗?是的
2012-08-30 17:12:42
-
墙画到轴线即可,这样的暗柱我是按照异形柱考虑的。
2012-08-30 17:31:24
-
教你个简单的办法,把暗柱全部都删掉,如果有空隙的地方补成同厚的剪力墙,图里中间的那个柱子,编辑一个矩形柱就OK啦!
2012-08-30 18:51:59