81****@qq.com 2012-08-31 14:54:46 | 河南省 其他专业 | 1832查看 6回答
11g101-3第58页墙插筋问题
较以前的图集与一个明显的变化就是插筋弯钩为6d,而没有了大于或等于150mm 的双控调件,这里的6d如果是直径8mm的钢筋,弯钩只有48mm,合适吗?是不是出图时的失误。对这一问题,众说纷纭,莫衷一是,监理要大于150mm,甲方要48mm,施工人员没办法做了,求解问题补充:那个1-1剖面下面是6d,图集的意思很明白,,只要基础厚度大于锚固长度,就只弯6d;基础厚度大于0.6倍锚固且小于锚固长度,才弯15d的;本来也没有啥错与对,只是监理与甲方的矛盾,使我们劳务很为难,呵呵,所以我就想弄明白是不是图集失误了
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳11G101-3第58页墙插筋构造有二种结构形式,你说的6d是hj大于Lae时的结构形式,如果hj小于Lae时的结构形式应该是15d,判断弯折多少要看基础的厚度是否大于Lae,图集没有问题。
2012-08-31 15:24:31
-
最好按图集施工
2012-08-31 16:10:16
-
按图集施工是正确的
2012-08-31 17:04:37
-
是15d呀,按图集数据施工就行了。
2012-08-31 15:04:27
-
这个问题是这样的:6d是有个前提的,就是:hj>Lae的,通俗来讲就是基础很厚厚到哪种程度呢?就是厚到墙的插筋插到底部之后已经超过了锚固长度,既然已经达到了锚固的要求自然就不需要很长的弯钩。15d的情况恰恰相反hj<=Lae,也就是说基础厚度没有超过锚固长度,插到底之后加一个15d。不知道这样讲能不能说清楚。仔细看图集就会知道了。
2012-08-31 15:27:18
-
我是刚开始学习的 我知道按图集施工是正确的
2012-08-31 17:15:05
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看