• 11g101-3第58页墙插筋问题

    较以前的图集与一个明显的变化就是插筋弯钩为6d,而没有了大于或等于150mm 的双控调件,这里的6d如果是直径8mm的钢筋,弯钩只有48mm,合适吗?是不是出图时的失误。对这一问题,众说纷纭,莫衷一是,监理要大于150mm,甲方要48mm,施工人员没办法做了,求解

    问题补充:那个1-1剖面下面是6d,图集的意思很明白,,只要基础厚度大于锚固长度,就只弯6d;基础厚度大于0.6倍锚固且小于锚固长度,才弯15d的;本来也没有啥错与对,只是监理与甲方的矛盾,使我们劳务很为难,呵呵,所以我就想弄明白是不是图集失误了

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    11G101-3第58页墙插筋构造有二种结构形式,你说的6d是hj大于Lae时的结构形式,如果hj小于Lae时的结构形式应该是15d,判断弯折多少要看基础的厚度是否大于Lae,图集没有问题。

    2012-08-31 15:24:31 

  • 最好按图集施工

    2012-08-31 16:10:16 

  • 按图集施工是正确的

    2012-08-31 17:04:37 

  • 是15d呀,按图集数据施工就行了。

    基础厚度

    2012-08-31 15:04:27 

  • 这个问题是这样的:6d是有个前提的,就是:hj>Lae的,通俗来讲就是基础很厚厚到哪种程度呢?就是厚到墙的插筋插到底部之后已经超过了锚固长度,既然已经达到了锚固的要求自然就不需要很长的弯钩。15d的情况恰恰相反hj<=Lae,也就是说基础厚度没有超过锚固长度,插到底之后加一个15d。不知道这样讲能不能说清楚。仔细看图集就会知道了。

    2012-08-31 15:27:18 

  • 我是刚开始学习的 我知道按图集施工是正确的

    2012-08-31 17:15:05 