wing 2012-08-31 23:04:05 | 山东省 其他专业 | 1368查看 4回答
剪力墙扩展区的箍筋与墙水平筋重合部位怎么处理
截图中扩展区的非阴影部分的箍筋和墙的水平筋应该扣减么?在软件中怎样画才准确?是将整个扩展区都按暗柱画(但是扩展区的纵筋却是墙的纵筋)?还是只画核心区然后在其他钢筋里输入箍筋和拉筋(但是扩展区却有1400,途中只画了1个箍筋,怎么理解)。箍筋在其他箍筋里输入和编辑截面输入两种方法那种正确,在扩展区非阴影部分内的拉筋与墙的拉筋重合,扣减么?请详细说明原因。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳就按照软件中参数化柱的约束边缘画就可以。 阴影区域还是画到柱里面,阴影区的钢筋在编辑钢筋里面调整,扩展区的纵筋却是墙的纵筋,那扩展区的纵筋也调整就是了。 箍筋在其他箍筋里输入和编辑截面输入两种方法那种正确,在扩展区非阴影部分内的拉筋与墙的拉筋重合这个软件中是自动扣减的。
2012-09-06 14:57:33
-
为了计算准确,应该用异形柱编辑,
2012-09-01 10:01:52
-
这个只要把剪力墙及墙柱按图布置好,软件会自动计算的,记住剪力墙一定要布置到柱的另一边。
2012-08-31 23:14:37
-
这个软件有约束边缘非阴影区的的参数化柱 如图 你新建的时候 可以分别填入阴影区和核心区域的尺寸 箍筋拉筋是分开的
2012-08-31 23:16:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看