• 设计变更造成的施工工艺改变,综合单价如何确定?

    旋挖成孔灌注桩,原设计为入块状强风化岩13-18米。现因查明的地质条件不能满足原设计要求。设计变更为入中风化岩层1-2米。设计变更后的桩成孔综合单价需调整。调整综合单价办法有2种意见:1、按照新增子目的综合单价参照当地定额重新组价后下浮,下浮率执行投标的下浮计算比例;2、按照投标报价直接调整入岩费用得出调整的综合单价。关键是入不同岩层可能需要使用不同的成孔旋挖大型设备。请各位专家提出指导意见。
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    按第1个方案重新组价。

    2012-09-01 09:43:07 

  • 按照新增子目的综合单价参照当地定额重新组价后下浮,下浮率执行投标的下浮计算比例。 理由:1、地质土层发生了变化; 2、投入新的成孔机械。

    2012-09-01 09:50:38 

  • 旋挖成孔灌注桩,原设计为入块状强风化岩13-18米。还应该同时冲减原报价清单项目。

    2012-09-01 10:46:10 