• 水电安装答疑。。电的配管配线计算问题

    楼梯间照明的配电箱在一楼,那配电箱要往其他楼层供电,是一根干管上去到达不同路曾后分出线路,还是在一楼就分成去往不同楼层的管子,也就是每层楼一个管子?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    首先要先看系统图的标示。楼梯间一般的设计作法是一根管连到各个楼层共供电。不会每个楼层分别供电。

    2012-09-01 19:57:59 

  • 如果是一根管子上去的话,那它就是一个回路,计算一下总管长,以及每段的线长之和(因为一个回路引出多个灯,每段线的根数是不等的)就行了,要是很多根管子的话,那么就是多个回路,每个楼梯照明一个回路.那管子和管线的数量就会多很多的

    2012-09-03 09:11:27 

  • 这要根据设计,有的一个楼层一个配电分系统,有的两个或三个楼层,这要根据设计负荷确定。至于线路怎么走,要根据设计系统图,楼梯间是一路上去还是由楼层配电箱分出。

    2012-09-02 07:28:26 