• 钢筋手算疑惑

    1、若箍筋为四肢箍的话,里面的小箍筋长度如何计算,比如是400*500的箍筋,如何计算其长度?求计算式 2、柱钢筋若采用绑扎搭接的话,那么绑扎是不是每一层有两个接头?基础层有一个绑扎接头?分别的位置是哪里? 3、柱的箍筋加密范围是包括梁高,可是梁高在图集中不是在Max【柱边尺寸、HN/6、500】中了吗?为何我见别软件中还得重新加上梁高的长度,岂不是多算? 4、板负筋分布筋长度到底是板边净距还是负筋之间的长度?还用加上搭接吗?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、若箍筋为四肢箍的话,里面的小箍筋400*500,还是按照公式,只是要减去4个保护层厚度了,因为两个边不在砼边上。就是(0.4+0.5)*2-4*D+31.8D,这是长度 2、柱钢筋若采用绑扎搭接的话,有多少个接头要看图纸要求的接头比率,例如不能在同一平面上等等 3、柱的箍筋加密范围是包括梁高,梁边50mm再加密 4、板负筋分布筋长度是负筋到负筋的长度加上分布筋与负筋的每边搭接150mm计算的 留下邮箱给你个教材,手工算钢筋的教材。

    绑扎搭接

    2012-09-03 11:16:29 

  • 1、400*500箍筋长度=(0.4+0.5)*2-25*8+8d+11.5d*2 2、每一层有每根纵筋有一个搭接,具体搭接位置参照平法规则03G101 3、你看下你那梁高和柱子宽度是不是一致的,具体加密长度参照梁构造配筋要求; 4、板负筋分布筋长度两个负筋之间的净距+两边两个搭接长度(即一般150)

    2012-09-03 15:54:57 

  • 还是要多看看G101平法图集中的构造规则和详图。

    2012-09-03 16:08:04 