GW****@163.com 2012-09-03 10:53:35 | 甘肃省 土建 | 866查看 2回答
计价含量计算
前辈请问:外墙保温定额的厚度是50mm厚,如果设计是45mm或40mm厚,与定额描述的厚度不一致时应该怎么办?是不是应该修改其含量,如果修改应该怎么计算其含量
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳不需要调整材料含量,清单量和定额量都是按面积计算工程量,厚度发生变化,只需调整材料价格即可。
2012-09-03 11:54:47
-
前辈请问:外墙保温定额的厚度是50mm厚,如果设计是45mm或40mm厚,与定额描述的厚度不一致时应该怎么办?是不是应该修改其含量,如果修改应该怎么计算其含量 如果是45mm或40mm,可以在保温材料含量里*0.9或0.8,也可以调整材料单价。人工费和其他辅材不能调整。
2012-09-03 11:12:00
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看