• 请问进入管道井的2条给水管道,有预留洞口600×800,这2条管道都是DN40,需要加套管吗?

    请问进入管道井的2条给水管道,有预留洞口600×800,这2条管道都是DN40,需要加套管吗? 如果不用的话,施工完直接堵死,就可以了还是如何? 如果用的话,怎么用套管,2个管道的话?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    需要加套管,套管的直径比被套管大两号,DN40的管套DN65的管。但是定额是套DN40的,它的主材是DN65的。

    2012-09-03 15:23:01 

  • 进入管道井的2条给水管道,有预留洞口600×800,这2条管道都是DN40,需要加套管 用2套管,

    2012-09-04 13:46:42 

  • 进入管道井的2条给水管道,有预留洞口600×800,这2条管道都是DN40,需要加套管 套管DN50的2个套管。

    2012-09-03 12:58:29 