leiying 2012-09-03 15:11:53 | 北京市 其他专业 | 643查看 2回答
北京01定额中,满堂基础降水和明沟排水怎么套用定额
北京01定额中,满堂基础降水和明沟排水怎么套用定额
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳降水可以根据施工方案套深井降水或者井点降水,明沟排水是不能套定额的,
2012-10-10 22:28:34
-
北京01定额中,满堂基础降水可以根据施工方案采用大口井降水并套相应的找井和抽水台班定额子目,明沟排水可以套用水窝子和抽水台班定额子目。
2012-09-03 15:15:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看