请问板负筋属于面筋吗?
图纸上写的楼板面筋除注明外均为C8@200,但是没有单独关于板负筋的说明。图纸上板负筋只有长度,没有规格型号。请问是否按面筋执行?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳板负筋属于面筋的一种,只不过板负筋要设置分布筋; 图纸上写的楼板面筋除注明外均为C8@200,表明板负筋在图上看一下哪些是没有标注的,没有标注的那些板负筋配筋就是C8-200,有标注的还是按照标注的计算;
2012-09-03 19:38:27
-
图纸上写的楼板面筋除注明外均为C8@200是面筋的负加筋,按面筋执行。
2012-09-03 17:50:50
-
板负筋是面筋的一种,负筋也属于面筋的。 楼板面筋除注明外均为C8@200,也就是说如果负筋也没注明,同样按C8@200
2012-09-03 18:48:01
-
没有注明的均按C8@200双层双向布置。
2012-09-03 17:12:04
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看