• 备用电源调试和事故照明切换装置调试如何区分?

    定额说明:事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。该说明如何理解?是否含事故照明切换装置的双电源配电箱都需套一次事故照明切换装置,然后再按供电回路计算备用电源系统调试?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    事故照明切换装置调试为装置本体调试,不包括供电回路调试。我的理解是含箱内切换装置的调试,但不含接送电后的切换调试。不应再计备用电源系统调试,备用电源系统调试只适用于从配电柜送出的是双电源。如电梯。

    2012-09-04 13:08:15 

  • 事故照明切换装置的双电源配电箱都需套一次事故照明切换装置,然后再按供电回路计算备用电源系统调试.

    2012-09-03 21:18:01 