ek****@hotmail.com 2012-09-03 17:49:28 | 黑龙江省 钢筋算量GGJ2013 | 527查看 4回答
08G101-11图集的问题
关于08G101-11图集,在第58页的注解,目前和11G101图集-1中37页的解释不符,应该以哪个为准。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一般是以11G101的为准,不过你还是要看设计的意思 在一般情况下类似C10/12-100表示的是直径10的钢筋和直径12的钢筋间距为100,即钢筋10与钢筋10同级别钢筋间距为200;如果按照08G的理解同直径的钢筋间距为100,那10与12的钢筋间距岂不是只有50了? 再说明一下这只是一般情况下,也不排除设计者是按照08G来设计的
2012-09-03 18:07:03
-
看图纸是以03G101系列为准还是11G01,结构说明有的。如果是11G就以11G的为准
2012-09-03 17:57:49
-
一般设计会交代按那一本图集规范走,在总说明里面
2012-09-03 18:16:49
-
11G101只代替了03G101,与08G有冲突的,可以看陈青来答疑解说。
2012-09-04 06:48:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看