57****@qq.com 2012-09-03 22:23:19 | 辽宁省 安装 | 429查看 4回答
避雷焊接问题
引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接,需要套定额吗
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳连接处按处计算工程量,套用跨接线子目。
2012-09-04 06:06:18
-
引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接,需要套定额吗 引下线上端与避雷带焊接,下端与接地极焊接,需要套定额的 套辽宁省2008安装定额 2-793 构架接地
2012-09-04 07:26:02
-
引下线上、下端与屋面避雷带和接地极焊接连接时,应该按‘处’计算工程量并套‘接地跨接线’的子目。
2012-09-04 08:21:45
-
引下线上端与避雷带焊接,套用与圈梁焊接定额子目按“处”计算工程量。下端与接地极焊接,套用与基础钢筋焊接定额子目按“处”计算工程量。
2012-09-04 06:00:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看