蒋芝龙 2012-09-04 00:16:01 | 贵州省 土建算量GCL2013 | 835查看 4回答
图形算量2008智能布置条基垫层
图形算量2008智能布置条基垫层,垫层到条基上面去了。智能布置基础梁,梁有又在条基里面了,这标高改怎么设置?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳如果你不会在画完图后改标高,那么就定义两个垫层,定义时就按你各自的垫层顶标高定义,如果你会在画好后的图上改,那么就选中你所要改的垫层标高,在属性设置里把垫层顶标高改为你想要的标高吧
2012-09-04 07:01:36
-
在属性里按设计图纸标注的构件标高去修改就可以了,基础一定要到基础层里去画,
2012-09-04 06:57:46
-
软件默认的垫层顶标高是基础底标高,定义时不要修改属性,条形基础及基础梁下垫层定义为线式垫层,只需定义输入垫层厚度,智能布置,选条形基础或梁即可,出现对话框输入出边距离,确定即可。
2012-09-04 07:08:27
-
软件默认“垫层顶标高是基础底标高”,定义面式垫层时不要输入标高。智能布置是选择基础梁即可。
2012-09-04 10:24:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看