• 电缆保护管的问题????????????

    2.电缆保护管长度,除按设计规定长度计算外,遇有下列情况,应按以下规定增加保护管长度: (1)横穿道路,按路基宽度两端各增加2m; (2)垂直敷设时,管口距地面增加2m; (3)穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m; (4)穿过排水沟时,按沟壁外缘以外增加1m。 第三条“基础外缘是什么意思”这块的保护管是套管还是其他的??谢谢 电缆穿外墙时需用套管不,怎么计算套管呢?数个数还是以米计算???

    问题补充:还有电缆的穿外墙套管它没说明,那一般也是柔性防水套管还是刚性防水套管?套管的规格和管子一样????

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    第三条“基础外缘是什么意思”这块的保护管是套管还是其他的? 是保护管 电缆穿外墙时需用套管不,怎么计算套管呢?数个数还是以米计算??? 有保护管时不需要用套管 还有电缆的穿外墙套管它没说明,那一般也是柔性防水套管还是刚性防水套管?套管的规格和管子一样???? 没有特殊要求时是刚性防水套管

    2012-09-06 15:10:12 

  • 基础外缘指外墙皮,穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m,这块的保护管是套管。根据设计要求,如果设计要套管就需要套管,如果设计不需要,则不要。

    2012-09-04 15:39:29 

  • 第三条“基础外缘是什么意思”这块的保护管是套管还是其他的。 电缆保护管一般都是埋入地下的,比如埋管位置赶在基础大放脚处,基础就要宽出外墙很多,这样你增加一米管要从基础大放脚处计算。套管按图纸要求按个计算。

    2012-09-04 16:02:13 

  • 第三条“基础外缘是什么意思”这块的保护管是套管还是其他的??谢谢 电缆穿外墙时需用套管不,怎么计算套管呢?数个数还是以米计算???按电缆保护管考虑,主要是为了便于将来穿电缆,总不能破坏基础穿电缆吧

    2012-09-04 17:44:12 

  • 第三条“基础外缘是是指基础外边线的意思”。这里的保护管就是套管。 电缆穿外墙时需用套管。是以米计算工程量,套用电缆保护管定额子目。

    2012-09-05 05:34:20 

  • (3)穿过建筑物外墙时,按基础外缘以外增加1m:基础最宽的外侧加1米,套管按延长米计算,长度是水平长加垂直长

    2012-09-04 20:20:12 

  • 电缆的穿外墙套管它没说明,那一般是柔性防水套.

    2012-09-05 15:36:07 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!