-
建筑0756 2012-09-04 23:11:15 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 416查看 7回答
关于框架或框剪结构的砌体构造柱设置问题
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震) 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。问题补充:我重发了个带图的,各位专家去看看,谢谢~~
全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳软件自动生成也不完全是正确的,软件是按照图集规范最常用的标准来设置的,你可以根据图纸设计而修改
2012-09-05 09:10:18
-
主要是参照结构设计要求和规范规定。 一般是都要设置的
2012-09-05 08:07:06
-
主要参照设计说明,或结构及建施图标志。如果设计没说明或图纸未标志侧需要参照所用的砌体材料的施工规范规定
2012-09-05 08:22:31
-
就按图纸说明,参考建筑图的砌体墙的位置来设置。
2012-09-05 10:06:23
-
看结构设计说明,里面会详细说怎样加构造柱的,设计好一点的图纸都给画出来
2012-09-04 23:14:42
-
要看设计说明和结构图及建筑图。没有规范规定在这些部位必须加构造柱。
2012-09-05 06:48:08
-
这个设计说明正常会详细说明的 比如说 他每隔几米要放一个构造柱 或者是孤墙头要放一个构造柱 你可以在软件那边 有一个自动生成构造柱的功能 用这个可以快速布置构造柱
2012-09-04 23:14:52
-
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震)图片上绕圈内的构造柱要不要设置?还是直接放接结筋就行了?? 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。
-
关于框架或框剪结构的砌体构造柱是不是所有的T型和L型墙交接处都要求加构造柱啊?(烈度7,三级抗震) 算量时怎么处理好。 新手提问,多多指教。问题补充:我重发了个带图的,各位专家去看看,谢谢~~
-
结构说明:当砌体墙水平长度大于5m或墙端部没有钢筋混凝土时应在墙的中间或端部加设构造柱,图片2自动生成构造柱设置的对吗?
-
结构是框剪 说明是当墙砌体水平长度大于5M或端部没有钢筋混凝土墙柱时,应在墙端或中间加设构造柱 那其余哪些地方还要布置构造柱呢?
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看