• 柱大样识别问题---无法完全识别

    在ggj2009 11.5.1.2378重庆柱大样识别:设计大样钢筋箍筋为4个箍,拉筋1个,主筋14根,按柱大样识别后只能识别2个箍筋,其余能正常识别。而柱大样识别界面只有箍筋3列,拉筋3列。在柱截面编辑中按设计编辑后并采用保存并提取,也无法正确识别?请问如何解决这问题,谢谢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    是这样的。识别柱大样,经常识别出来的箍筋是不正确的。如果柱的配筋跟软件参数图中的配筋一致,会自动识别过来,要是不一致或者很复杂一般不识别,需要自己在截面编辑里面调整。 识别柱大样主要是识别他的异形截面,像钢筋的信息都要自己去核对一下,很容易出错

    2012-09-05 11:53:08 

  • 广联达识别本来就不完善,建议使用手工绘制,准确一些

    2012-09-05 10:52:46 

  • 建议识别不过来的,自己手输上面。编辑截面功能,可能是你的,CAD图纸不规范,广联达无法辨认 。你最好提问题截一下图多好呀。

    2012-09-05 10:59:57 

  • 在ggj2009 11.5.1.2378重庆柱大样识别:设计大样钢筋箍筋为4个箍,拉筋1个,主筋14根,按柱大样识别后只能识别2个箍筋,其余能正常识别。而柱大样识别界面只有箍筋3列,拉筋3列。在柱截面编辑中按设计编辑后并采用保存并提取,也无法正确识别?请问如何解决这问题, 你识别过来后要重新编辑,这样就不会出错。

    2012-09-05 11:23:38 

  • 这个有可能是CAD图纸的问题,建议你用异形柱新建,这样就可以在截面编辑里面手动绘制钢筋

    2012-09-05 13:04:59 

  • 好不如在修改界面里面修改好点

    2012-09-06 09:27:28 

  • 这个就是方便你干活,并不是万能的,有的CAD图纸不标准,就无法直接识别

    2012-09-05 16:46:34 