• 非阴影区配筋怎么设置

    老师你好, 我想请问下下图中,非阴影区的箍筋、拉筋应该如何设置? 我看了几个问答,有些说在‘参数化暗柱’里就有一种图形是针对有阴影区和非阴影区的。有些说‘用单构件输入’。有些是在‘截面编辑’中画的。 像我这种情况,应该用哪种方法好呢?还有,‘非阴影区封闭箍筋伸入阴影区内一个纵筋间距’怎么输入呢? 谢谢~~

    单构件

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、是这样,先定义一个参数化暗柱,选择一字型的,定义好属性后再把截面编辑改成是(也可以直接定义一个大的暗柱,长为LC,宽为HW,这和之前的方法是一样的;不过在其他钢筋中输入的话如果暗柱较多那工作量是比较大的) 2、然后在界面中编辑箍筋和拉筋,按照图纸给出的配筋进行编辑就好

    2012-09-05 11:04:35 

  • 就放在暗柱里绘制,在截面编辑里修改。

    2012-09-05 11:19:52 

  • 可以按图纸要求定义参数化暗柱,输入钢筋信息,非阴影区箍筋在其他箍筋中编辑就行

    非阴影

    答疑解惑

    2012-09-05 14:18:37 

  • 按照剪力墙里面的约束边缘柱去布置,箍筋按照2*3进行计算,另外在截面属性添加2个拉筋,间距类同柱子箍筋!

    2012-09-05 14:20:12 

  • 像我这种情况,应该用哪种方法好呢?【用截面编辑是对的,要用异形暗柱来定义,把阴影区与非阴影区分开,便于一个纵筋间距用】 还有,‘非阴影区封闭箍筋伸入阴影区内一个纵筋间距’怎么输入呢?