• 关于成套配电箱安装定额

    1、成套配电箱安装的外部电源进线和出线的接线是包含在配电箱的安装定额中,还是包含在电缆头制作或焊、压接线端子定额中?还是两者都不包含,接线要另套定额计算? 2、有(无)端子外部接线2.5或6个平方的定额是否仅指配电箱有二次接线的时候套用,如无二次接线,就不应套取?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、成套配电箱安装的外部电源进线和出线的接线是不包含在配电箱的安装定额中,而是包含在电缆头制作或焊、压接线端子定额中的,接线是不需要另套定额计算的。 2、有(无)端子外部接线2.5或6个平方的定额是仅指配电箱有二次接线的时候套用,如无二次接线,就不应套取的。

    2012-09-05 16:24:15 

  • 、成套配电箱安装的外部电源进线和出线的接线不包含在配电箱的安装定额中,是包含在电缆头制作或焊、压接线端子定额中,

    2012-09-05 17:53:16 

  • 1、包含在电缆头制作或焊、压接线端子定额中 2、一般16mm以上的都需要端子接线,比较小的线可以计算无端子外部接线定额

    2012-09-05 16:27:25 

  • 配电箱安装工作内容不包括接线的,若电缆头进出要计电缆头,若单股铜芯线进出:1.10平方以下要计无端子外部接线,2.10平方以上要计焊压接线端子。若10平方以下多芯软导线进出,要计有端子外部接线。