• 梁与暗柱的锚固问题

    比如梁与暗柱(一字型暗柱)平行,他们的锚固:两个一字型暗柱(每个暗柱长300),两个暗柱间是剪力墙(长1米),我设置梁与AZ1为支座,则梁通长筋弯锚;如果我设置梁与JLQ为支座,则梁通长筋直锚,那哪种方法正确呢?

    通长

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    绘制到剪力墙的边上则以剪力墙为支座,绘制到暗柱中心则以暗柱为支座,如下图所示,但是暗柱本身是剪力墙的一部分,是属于剪力墙的纵向加强带,其实框架梁是应该以剪力墙为支座的,但是这个以谁为支座还是存在争议的,用户可以自己选择,绘制到暗柱中心软件默认以暗柱为支座,如果想以剪力墙为支座需要重新设置支座。

    2012-09-05 18:30:55 

  • 梁的锚固长度是先考了梁的净跨,再加锚固长度,你只要以最外边的实体为支座就可以。

    2012-09-05 17:54:48 

  • 梁直锚进入剪力墙一个锚固长度就可以了 梁的钢筋不用伸入AZ2的

    2012-09-05 17:54:00 