框架柱钢筋
当上层框架柱钢筋直径比下层框架柱钢筋直径大时,GGJ2009是怎么设置的?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
当上层框架柱钢筋直径比下层框架柱钢筋直径大时,应该是下层框架柱钢筋按封顶设置,上层框架柱钢筋要按插筋设置。
2012-09-05 19:22:36
-
一般是软件按标准图集内置,在计算设置中层间变截面钢筋自动判断项选择(计算设置中13项)是,软件按图集中作法自动处理。下面是截个图看编辑钢筋中的计算公式可以看出。上柱钢筋为25,下柱钢筋为22。
2012-09-05 19:53:59
-
在目前为止软件计算这个节点都是错误的,你注意到没,软件柱类构件的计算无论搭接率按50还是100都是按照100%计算的,所以当柱类构件一旦碰到上层柱纵筋直径比下层柱纵筋直径大时,钢筋计算都是错误的 软件中上层大直径的纵筋伸入下层为max(HN/6,500,HC)+LLE(该层少加梁高,下层少减梁高),但是如果是按照50%计算时,一半的柱纵筋伸入下层的长度应为max(HN/6,500,HC)+梁高+LLE*2.3,另一半的柱纵筋伸入下层的长度应为max(HN/6,500,HC)+梁高+LLE(这样钢筋量差计算重量时就相差了一个直径) 如果一定要修改,那也只能手动修改了
2012-09-05 21:03:51
-
可能选择搭接方式,也可以把下层柱子设置成顶层柱,上层再另起柱子。
2012-09-06 06:55:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看