六弦魔音 2012-09-06 08:54:41 | 福建省 安装 | 2768查看 2回答
消防火灾报警线路共管和消防起泵线两个疑问
1 关于线路敷设共管问题:我这里的理解是一般情况下广播、电话、消火栓起泵线不能共管,电源线和报警线可以共管,这样是否正确?或者如何理解正确? 2 关于消防起泵线从系统图上看是串联4根的联动控制线,并有2根连接报警总线。我是想知道这4根联通控制线其本质是什么,是否是2根24v电源线+2根控制线?还是其他的原因?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1 关于线路敷设共管问题:我这里的理解是一般情况下广播、电话、消火栓起泵线不能共管,电源线和报警线可以共管,这样是否正确?或者如何理解正确? l理解正确 关于消防起泵线从系统图上看是串联4根的联动控制线,并有2根连接报警总线。我是想知道这4根联通控制线其本质是什么,是否是2根24v电源线+2根控制线?还是其他的原因?就是4根启泵线
2012-09-06 10:32:05
-
正确
2022-08-11 13:44:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看