• 剪力墙连梁的问题

    如下图所示,黄色的地方注释是Q2是不是应该用砌体墙来输入?里面没有连梁是吧?但是看框架梁图好像里面都有框架梁,框架梁用通过么? 框架梁图里面有框架梁的,连梁里面也有连梁,按哪个来进行输入?

    梁图

    剪力墙

    答疑解惑

    广联达服务新干线

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、Q2表示的地方应该是剪力墙,在剪力墙部位有连梁时,连梁还是要布置的 2、如果剪力墙的部位同时存在连梁和框架梁,那先看一下标高是否相同,如果不同那当然是要设置的,如果相同的话那都设置上去也是没有必要的,剪力墙之间优先选择连梁吧(跨高比小于5时应该选连梁),碰到这种情况可以去问一下设计确认一下

    2012-09-06 12:14:50 

  • 应剪力墙画通就可以

    2012-09-06 11:14:26 

  • 都输入,可能标高不一样,你好好看看图纸,也好好看看说明,Q2应该是砌体墙,但是你再好好找找,应该有说明的

    2012-09-06 11:17:41 

  • Q2指的是剪力墙,无LL,有的话照图画即可。二者都要画,二者标高肯定不同 的。

    2012-09-06 11:15:40 

  • 剪力墙连梁的问题 有连梁的时候图纸会给示意。没有的地方时剪力墙。