梁侧面钢筋
设计图纸给出了梁高范围及设置的侧面钢筋的一个表,但是部分两侧面钢筋在原位标注上又有标注而且与表中给的钢筋大小不同,这样的情况下我在软件里按照表格统一在相应的标高范围内设置侧面钢筋后会不会与已经有原位标注的部分梁冲突或者重复?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳原位标注强于集中标注,集中标注强于设计说明 当发生冲突时以原位标注里面的侧面钢筋为准 你可以先这样 把原位标注标注完 然后 用软件 生成侧面钢筋的功能 这样的话 你可以选择不覆盖之前标注 那没有原位标注的就会生成侧面钢筋 原先有的也不会被覆盖
2012-09-06 14:17:33
-
以原位标注为准
2012-09-06 14:10:32