• 水泵房内管道焊接

    消防水池接泵房内:给水钢管及分水器等复杂工艺焊接。如果直接套用安装第八章是不是太简单,具体是套用什么定额!
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 泵房内管道安装属于站类管道安装,套用第六册工业管道安装和管件安装定额子目。第六册没有的子目可以借用第八册子目,借用定额子目乘以1.25,主材不变。

    2012-09-07 09:07:30 

  • 应该按工艺管道选取定额,管件单独选取定额和主材费

    2012-09-06 14:35:09 

  • 应套用第六册工艺管道定额

    2012-09-06 15:52:02 

  • 水泵房内管道及水泵的相关子目,套用工业管道和机械设备安装工程的相对应子目才行

    2012-09-06 14:50:48 