24****@qq.com 2012-09-06 17:52:55 | 广东省 土建算量GCL2013 | 993查看 2回答
构造柱和屋面的柱子
附图1中的第5点提到的T字型接头设置构造柱,应该画出来好还是单构件提取好呢? 附图2中的柱是在坡屋面下的,汇总计算出来显示计算结果小于0,是什么问题?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳附图1中的第5点提到的T字型接头设置构造柱,应该画出来好还是单构件提取好呢? 回答:应该绘制,直接画出来就可以的,不用单构件 附图2中的柱是在坡屋面下的,汇总计算出来显示计算结果小于0,是什么问题? 因为你看你的柱子已经很短了,下层的钢筋搭接的长度已经足够本层的钢筋量了,所以就显示错误了,你可以这样,例如比方说这柱子顶标高10m,那么就直接把下层柱子顶标高改为10m,不用在本层重新建模
2012-09-06 19:23:33
-
直接绘制啊,就是构造柱, 就是交接处设置构造柱的 柱子是不是跟下层搭接的,是不是下层的钢筋搭接的长度已经足够本层的钢筋量了。 可以设置本楼层的柱子钢筋属性——插筋
2012-09-06 18:03:14