xiaofang 2012-09-06 19:29:53 | 陕西省 其他专业 | 3549查看 6回答
板温度筋能代替分布钢筋吗
请问板中已经布置了温度筋,还需要再布置分布筋吗?问题补充:请问温度筋一般是双向布置还是单向布置的,只是在图纸说明中说明了板面配制A6-150的温度筋
全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
温度筋是双向布筋的
2012-09-06 19:50:32
-
不是代替呀。 而是有了负筋、面筋及面部分布筋的位置就不计算温度筋了。
2012-09-06 19:32:55
-
两码事,分布筋是在布置了负筋后自动生成的不用布置,而温度筋是按设计要求布置在没有负筋的部位的。图纸说明中说明了板面配制A6-150的温度筋就是双向配筋。
2012-09-06 19:46:52
-
有板负筋处应该没有温度筋,只有温度筋与板负筋搭接。
2012-09-06 19:47:38
-
1、温度筋:在温度,收缩应力较大的现浇板区域内,钢筋间距宜取为150~200MM,并应在板的未配筋表面布置温度收缩钢筋.同时一般在双柱或者多柱之间表面时也设置, 温度筋是为了防止温差较大而设置的防裂措施 温度收缩钢筋可利用原有钢筋贯通布置,也可另行设置构造钢筋网,并与原有钢筋按受拉钢筋的要求搭接或在周边构件中锚固 2、分布筋:分布筋出现在板中,布置在受力钢筋的内侧,与受力钢筋垂直。作用是固定受力钢筋的位置并将板上的荷载分散到受力钢筋上,同时也能防止因混凝土的收缩和温度变化等原因,在垂直于受力钢筋方向产生的裂缝. 二者性质、作用不一样,不能替换,只是有了分布筋的位置就不计算温度筋了而已
2012-09-06 20:12:47
-
温度钢筋里不用布置分布筋。温度钢筋是板面上连着钢筋的钢筋,为双向布置,不用分布筋。
2012-09-07 06:52:13
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看