fairy 2012-09-07 08:55:23 | 天津市 钢筋算量GGJ2013 | 457查看 3回答
温度筋工程设置该怎么设置才对?
温度筋设置了与负筋搭接150mm,计算公式应该是跨净长—2侧受力筋到跨边净长+2*150么?为什么查看计算式还是按照跨通长布置的?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
你好,检查下你查看的钢筋属性,是否确实是温度筋,会不会你查看的是受力筋了
2012-09-07 09:06:32
-
你在板中分别布置有负筋和温度筋时,汇总计算后,软件就是按温度筋与负筋搭接150mm,温度筋就是按净长加两个搭接。
2012-09-07 08:59:20
-
你说的计算公式是对的,你看看你定义的构件里选择该筋类别是否“温度筋”。
2012-09-07 09:06:09
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看