龙王 2012-09-07 09:44:17 | 河南省 其他专业 | 526查看 1回答
河南郑州南环项目太阳能热水设备及安装技术资料之三
河南郑州南环项目太阳能热水设备及安装技术资料之三
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
a 水泵安装应能满足100℃高温下正常运行。
b 间接加热系统高点应加膨胀管或膨胀水箱。
3.4.6 热水供应管路系统安装同1-2。
3.4.7 管路系统试压:应在未做保温前进行水压试验,其压力值应为管道系统工作压力的1.5倍。最小不低于0.5MPa。
3.4.8 系统试压完毕后应做冲洗或吹洗工作,直至将污物冲净为止。
3.4.9 热水器系统安装完毕,在交工前按设计要求安装温控仪表。
3.4.10 按设计要求做好防腐和保温工作。
3.4.11 太阳能热水器系统交工前进行调试运行,系统上满水,排除空气,检查循环管路有无气阻和滞流,机械循环检查水泵运行情况及各回路温升是否均衡,做好温升记录,水通过集热器一般应温升3~5℃。符合要求后办理交工验收手续。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 太阳能热水器系统的水压试验结果和贮热水箱满水试验必须符合设计要求和施工规范规定。
检验方法:检查系统试验记录和水箱满水试验记录。
4.1.2 太阳能热水器系统交付使用前必须进行冲洗或吹洗。
检验方法:检查冲洗或吹洗记录。
4.2 基本项目:
4.2.1 贮热水箱支架或底座的安装应埋设平整牢固,尺寸及位置符合设计要求,水箱与支架接触紧密。
检验方法:观察和对照设计图纸检查。
4.2.2 水箱涂漆应附着良好,漆膜厚度均匀,色泽一致,无流淌及污染现象。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目:
太阳能热水器安装的允许偏差和检验方法见表l-22。
太阳能热水器安装允许偏差和检验方法 表1-22
项 目
允许偏差
检查方法
标 高
中心距地面 (mm)
±20
尺 量
固定安装朝向
最大偏移角
不大于15°
分度仪检查
5 成品保护
5.1 集热器在运输和安装过程中应加以保护,防止玻璃破碎。
5.2 温控仪表应在交工前安装,防止丢失和损坏。
5.3 太阳能热水器冬季不使用时应把系统水泄净。
6 应注意的质量问题
2012-09-07 09:44:17
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看