花花 2012-09-08 09:15:15 | 辽宁省 钢筋算量GGJ2013 | 602查看 2回答
关于温度筋
以结构说明说下:开间大于3.6m的现浇板,在板上部(负筋无筋区)增加a6@200,做法详见11G101-1第94页。板跨度≥3.6m时,模板按施工规范起拱。防裂钢丝网片指的是不是温度筋啊。
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在楼板和屋面板未设置钢筋的部位或钢筋不足的部位,特别是较大跨度双向板的上部,沿两个正交方向布置有助减少有温度引起裂缝的钢筋叫温度筋。 你理解的正确,就是温度筋。 在受力筋里面定义,属性--类别选择“温度筋”定义即可。
2012-09-10 08:46:19
-
在板上部(负筋无筋区)增加a6@200,做法详见11G101-1第94页。板跨度≥3.6m时,模板按施工规范起拱。防裂钢丝网片指的是不是温度筋啊。 你理解的正确。就是温度筋。
2012-09-08 12:12:33
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看