• 两块厚度不同的筏板上布置集水坑

    小王专家,您好! 我在做钢筋的时候,在两块不同厚度的筏板上布置集水坑,被提示“JSK-2位置非法,不能超出所在父FB-2的范围”,JSK-2应布在FB-1筏板上的。请问如何解决这个问题?
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 不同厚度或不同标高的筏板,同样是可以布置集水坑的,你可以是两块筏板之间存在有空隙。

    位置非法

    2012-09-08 10:11:44 

  • 是可以布置的 你在设置筏板的时候可能有微小的误差 导致集水坑不能完全坐落在筏板上面.

    厚度不同

    答疑解惑

    2012-09-08 10:31:27 