wait.i.n.g。 2014-01-16 16:28:23 | 云南省 云翻样 | 1339查看 2回答
广联达单构件桩护壁钢筋,算出来不对,请高人指点
1.如题,不同的桩长,护壁纵筋和箍筋的根数都一样,软件的算法应该错了吧? 我的理解是:不同的桩长,护壁纵筋和箍筋的根数应该不一样才对吧 2.此外,各位算人工挖孔桩钢筋,都用软件还是excel算?谢谢, 护壁纵筋【10*(ceil(3.14*(1000+2*175-2*25)/200)+1)】 护壁环筋【10*(ceil((950-2*25)/200)+1)】不同桩长都是10个护壁段,为什么,是不是我参数输错了? 第一个图是我输的参数 ,第二个图软件算出的结果,
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1.不同的桩长,护壁纵筋和箍筋的根数都一样,只是护壁的段数不同,护壁的段数应根据桩长计算得出。
2.算人工挖孔桩钢筋,采用软件计算是比较简便的。
不同桩长不一定都是10个护壁段,护壁的段数应根据桩长计算得出。而你的护壁段数都是按10输入的,所以计算算出的结果也是10个。
2014-01-16 16:56:28
-
如果一条桩长度20米,一条长度是10米,你定义两条不同名称的。分别输入数据,保存退出,看一看,再汇总计算后,查看报表的明细数。不可能是同相的。
2014-01-16 16:51:08
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看