3.20 薄钢板的防腐油漆如设计无要求,可参照表4-14的规定执行。
薄 钢 板 油 漆 表4-14
序号
风管所输送的气体介质
油 漆 类 别
油漆遍数
1
不含有灰尘且温度不高于70℃的空气
内表面涂防锈底漆
外表面涂防锈底漆
外表面涂面漆 (调和漆等)
2
1
2
2
不含有灰尘且温度不高于70℃的空气
内、外表面各涂耐热漆
2
3
含有粉尘或粉屑空气
内表面涂防锈底漆
外表面涂防锈底漆
外表面涂面漆
1
1
2
4
含有腐蚀性介质的空气
内外表面涂耐酸底漆
内外表面涂耐酸面漆
≥2
≥2
注:需保温的风管外表面不涂粘结剂时,宜涂防锈漆二遍。
3.21 风管成品检验后应按图中主干管、支管系统的顺序写出连接号码及工程简名,合理堆放码好,等待运输出厂。
4 质量标准
4.1 保证项目:
4.1.1 风管的规格、尺寸必须符合设计要求。
检验方法:尺量和观察检查。
4.1.2 风管咬缝必须紧密、宽度均匀、无孔洞半咬口和胀裂等缺陷。直管纵向咬缝应错开。
检验方法:观察检查。
4.1.3 风管焊缝严禁有烧穿、漏焊和裂纹等缺陷,纵向焊缝必须错开。
检验方法:观察检查。
4.2 基本项目:
4.2.1 风管外观质量应达到折角平直,圆弧均匀,两端面平行,无翘角。表面凹凸不大于5mm;风管与法兰连接牢固,翻边平整,宽度不大于6mm,紧贴法兰。
检验方法:拉线、尺量和观察检查。
4.2.2 风管法兰孔距应符合设计要求和施工规范的规定,焊接应牢固,焊缝处不设置螺孔。螺孔具备互换性。
检验方法:尺量和观察检查。
4.2.3 风管加固应牢固可靠、整齐,间距适宜,均匀对称。
检验方法:观察和手扳方法检查。
4.2.4 不锈钢板、铝板风管表面应无刻痕、划痕、凹穴等缺陷。复合钢板风管表面无损伤。
检验方法:观察检查。
4.2.5 铁皮插条法兰宽窄要一致,插入两管端后应牢固可靠。
检验方法:观察检查。
4.3 允许偏差项目
4.3.1 风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法应符合表4-15的规定。
风管及法兰制作尺寸的允许偏差和检验方法 表4-15
项次
项 目
允许偏差 (mm)
检 验 方 法
1
圆形风管外径
φ≤300mm
0
-1
用尺量互成90°的直径
φ>300mm
0
-2
2
矩形风管大边
≤300mm
0
-1
尺量检查
>300mm
0
-2
3
圆形法兰直径
+2
0
用尺量互成90°的直径
4
矩形法兰边长
+2
0
用尺量四边
5
矩形法兰两对角线之差
3
尺量检查
6
法兰平整度
2
法兰放在平台上,用塞尺检查
7
法兰焊缝对接处的平整度
1
2012-09-08 13:14:26