    1、在接地平面图中,利用地梁底筋焊接为环形接地体,这个的工程量就是绕着地圈梁走一圈,那在这个主材是-40*4的镀锌扁钢吗? 2、假如不是的话,-40*4的镀锌扁钢是指哪些工程量啊?所有外墙引下线在室外地面下1m处引出一根-40*4的镀锌扁钢,扁钢伸出室外,距外墙皮的距离不小于1.0m.是不是只有这个部分才是-40*4的镀锌扁钢?也就是有多少处引下线就有多少个-40*4的镀锌扁钢咯?假如是12处,就12*1.5吗? 3、避雷网安装均压环敷设利用圈梁钢筋这句话是什么意思啊?什么是均压环啊?工程量怎么算啊? 4、避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接10处 ,这个又是什么意思,工程量又怎么算 5、断接卡子的工程量又怎么算的
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、在接地平面图中,利用地梁底筋焊接为环形接地体,这个的工程量就是绕着地圈梁走一圈,那在这个主材是-40*4的镀锌扁钢吗? 不是镀锌扁钢 你只计算长度就可以 不可以再计算主材的 因为是利用了梁的钢筋做的均压环 谢谢 40*4的镀锌扁钢是指竖井和卫生间等处的或者图纸明显要求的地方用 均压环就是平衡电位用的 属于电气元件 。 避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接处 需要你统计数量 然后套取避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接处相应定额 在安装 电气部分的 防雷接地有直接定额 断接卡子就是防雷测试点 一般有几处引下线就要有几个断接卡子 谢谢

    2012-09-08 17:49:04 

  • 1、接地是利用的基础地梁底筋焊接为环形接地体,工程量就是延长米,不用计算主材的, 不是镀锌扁钢 ; 2、40*4的镀锌扁钢是指人工辅助接地,在接地电阻摇测时如接地电阻达不到规范要求时,可以用它增加辅助接地时用的,并不是每个引下点都有,一般是建筑物的四个角才有,具体你看看图纸说明; 3、均压环就是高层建筑防止雷侧击时用的,一般建筑物高度超过45m时才有,隔层设置,和你上面说的接地极一样也是计算延长米; 4、避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接处 需要你统计数量 然后套取避雷网安装柱主筋与圈梁钢筋焊接处相应定额 在安装 电气部分的 防雷接地有直接定额; 5、断接卡子就是防雷测试点,图纸上是几个测试点就是几个断接卡子。

    2012-09-09 08:28:18 

  • 第一项、它的主材不是-40*4的镀锌扁钢,它没有主材就是利用钢筋焊成封闭的圈,第二项你理解的很对,就是那样计算,第三、均压环敷设利用圈梁钢筋是指高层建筑防侧雷击的,如果设计要求设置,就要计取此项费用,如果没要求则不计取,四、就是圈梁的封闭筋要与柱主筋在指定位置焊接,这个工程量按处计算,每一两点为一处套定额。

    2012-09-08 17:55:00 