• GGJ2009剪力墙竖向钢筋搭接错开率

    剪力墙竖向钢筋搭接错开率我调的是0,为什么汇总计算后还有错开值。因为实际施工时在同一截面搭接的。

    错开率

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    GGJ2009剪力墙竖向钢筋搭接错开率 砼柱还是砼墙的竖向钢筋搭接在实际施工中,无论是绑扎还是电渣压力焊均需按照规范要求的错开率操作。而且钢筋下料的长度也是按照这一要求下料的,核对下料单数据的正确与否也不可将搭接率修改为100%。

    2012-09-09 10:51:37 

  • 首先在同一截面搭接的做法是错误的,但是软件计算时不管你是错开还是统一截面,计算结果是一样的。

    2012-09-08 19:14:46 

  • 你设置成100%就可以了,在工程设置下——计算设置——剪力墙——接头错开百分率改为100%

    搭接错开

    2012-09-08 19:14:08 

  • 肯定是有的,比如钢筋原材长度为12米

    2012-09-08 19:35:18 

  • 计算钢筋时不用设置搭接错开率,按软件默认就可以;搭接错开是施工时的措施。

    2012-09-08 18:21:31 

  • 是错位搭接还是平齐搭接是要看工程的抗震等级的,1,2级抗震是错位的,3,4级抗震平齐就行了,关于你提到的问题我的回复是:你可以在工程设置当中把墙搭接改为100%搭接就可以了,假如改过后还是这种情况你也不必担心,因为计算一定是对的,假如你是2012的施工版那显示的一定是对的

    2012-09-09 08:26:36 

  • 错开的就对,平齐的是错误的。接头搭接率不能为100%。

    2012-09-09 06:52:26 

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!