• 一块板有两种跨板受力筋,他们的分布筋不是相连的,怎么办?

    板受力筋

    问题补充:我希望他们的分布筋是相连的,怎么办?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这种情况很普遍,你布置跨板受力筋时 用自定义画线布置

    2012-09-09 08:04:14 

  • 没有分布筋是相连接的,分布筋跟周围梁上、墙上的负筋进行搭接,形成封闭区域的,没有分布筋直接相连接的!

    2012-09-09 11:40:25 

  • 您好,这个平法没有规定您的这种情况具体的是应该贯通布置还是距支座边一个起步计算,规范分布筋是与负筋搭接计算的。但是您这作为板的支座的剪力墙上没有负筋,也就没有搭接,软件按距支座的一个起步进行计算的,如果想要贯通的话,只有是调整一下计算设置的分布筋的长度计算改为按轴线长度计算了,那布置跨板受力筋的时候有自定义范围进行布置,没有特别好的方法。

    分布筋

    2012-09-10 09:45:40 

  • 将板分割开布置。

    2012-09-08 22:42:56 

  • 分不仅是自动计算的,因为你是两个跨板受力筋,所以不能让分布筋贯通的,再说了,按规范是分布筋跟同方向的负筋或跨板筋搭接的,你干嘛要让它相连呢。当然了,你在设置里让分布筋贯通就行了啊

    2012-09-09 14:41:04 