3.10 防雷引下线明敷设
3.10.1 防雷引下线明敷设应符合下列规定:
3.10.1.1 引下线的垂直允许偏差为2/1000。
3.10.1.2 引下线必须调直后进行敷设,弯曲处不应小于90°,并不得弯成死角。
3.10.1.3 引下线除设计有特殊要求者外,镀锌扁钢截面不得小于48mm2,镀锌圆钢直径不得小于8mm。
3.10.1.4 有关断接卡子位置应按设计及规范要求执行。
3.10.1.5 焊接及塔接长度应按有关规范执行。
3.10.2 防雷引下线明敷设
3.10.2.1 引下线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢叶将圆钢放开。一端固定在牢固地锚的机具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上进行冷拉直。
3.10.2.2 将调直的引下线运到安装地点。
3.10.2.3 将引下线用大绳提升到最高点,然后由上而厂逐点固定,直至安装断接卡子处。如需接头或安装断接卡子,则应进行焊接。焊接后,清除药皮,局部调直,刷防锈漆。
3.10.2.4 将接地线地面以上二米段,套上保护管,并卡固及刷红白油漆。
3.10.2.5 用镀锌螺栓将断接卡子与接地体连接牢固。
3.11 避雷网安装:
3.11.1 避雷网安装应符合以下规定
3.11.1.1 避雷线应平直、牢固,不应有高低起伏和弯曲现象,距离建筑物应一致,平直度每2m检查段允许偏差3/ 1000。但全长不得超过10mm。
3.11.1.2 避雷线弯曲处不得小于90°,弯曲半径不得小于圆钢直径的10倍。
3.11.1.3 避雷线如用扁钢,截面不得小于48mm;如为圆钢直径不得小于8mm。
3.11.1.4 焊接要求见第22.4.2条。
3.11.1.5 遇有变形缝处应作煨管补偿。
3.11.2 避雷网安装
3.11.2.1 避雷线如为扁钢,可放在平板上用手锤调直;如为圆钢,可将圆钢放开一端固定在牢固地锚的夹具上,另一端固定在绞磨(或倒链)的夹具上,进行冷拉调直。
3.11.2.2 将调直的避雷线运到安装地点。
3.11.2.3 将避雷线用大绳提升到顶部、顺直,敷设、卡固、焊接连成一体,同引下线焊好、焊接处的药皮应敲掉,进行局部调直后刷防锈漆及铅油(或银粉)。
3.11.2.4 建筑物屋顶上有突出物,如金属旗杆,透气管、金属天沟、铁栏杆、爬梯、冷却水塔、电视天线等,这些部位的金属导体都必须与避雷网焊接成一体。顶层的烟囱应做避雷带或避雷针。
3.11.2.5 在建筑物的变形缝处应做防雷跨越处理。
3.11.2.6 避雷网分明网和暗网两种,暗网格越密,其可靠性就越好。网格的密度应视建筑物的防雷等级而定,防雷等级高的建筑物可使用10m×10m的网格,防雷等级低的一般建筑物可使用20m×20m的网格,如果设计有特殊要求应按设计要求执行。