• 河南郑州项目防雷接地施工安装工艺资料之六

    河南郑州项目防雷接地施工安装工艺资料之六
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

     3.12  均压环(或避雷带)安装:

        3.12.1  均压环(或避雷带)应符合下列规定:

        3.12.1.1  避雷带(避雷线)一般采用的圆钢直径不小于6mm,扁钢不小于24mm×4mm

        3.12.1.2  避雷带明敷设时,支架的高度为1020cm,其各支点的间距不应大于1.5m

        3.12.1.3  建筑物高于30m以上的部位,每隔3层沿建筑物四周敷设一道避雷带并与各根引下线相焊接。

        3.12.1.4  铝制门窗与避雷装置连接。在加工订货铝制门窗时就应按要求甩出30cm的铝带或扁钢2处,如超过3m时,就需3处连接,以便进行压接或焊接。

        3.12.2  均压环(或避雷带)安装:

        3.12.2.1  避雷带可以暗敷设在建筑物表面的抹灰层内,或直接利用结构钢筋,并应与暗敷的避雷网或楼板的钢筋相焊接,所以避雷带实际上也就是均压环。

        3.12.2.2  利用结构圈梁里的主筋或腰筋与预先准备好的约20cm的连接钢筋头焊接成一体,并与柱筋中引下线焊成一个整体。

        3.12.2.3  圈梁内各点引出钢筋头,焊完后,用圆钢(或扁钢)敷设在四周,圈梁内焊接好各点,并与周围各引下线连接后形成环形。同时在建筑物外沿金属门窗、金属栏杆处甩出30cm长φ2mm镀锌圆钢备用。

        3.12.2.4  外檐金属门、窗、栏杆、扶手等金属部件的预埋焊接点不应少于2处,与避雷带预留的圆钢焊成整体。

        3.12.2.5  利用屋面金属扶手栏杆做避雷带时,拐弯处应弯成圆弧活弯,栏杆应与接地引下线可靠的焊接。

        3.12.3  节日彩灯沿避雷带平敷设时、避雷带的高度应高于彩灯顶部,当彩灯垂直敷设时,吊挂彩灯的金属线应可靠接地,同时应考虑彩灯控制电源箱处按装低压避雷器或采取其它防雷击措施。

    4  质量标准

        4.1  保证项目:

        4.1.1  材料的质量符合设计要求;接地装置的接地电阻值必须符合设计要求。

        4.1.2  接至电气设备、器具和可拆卸的其它非带电金属部件接地的分支线,必须直接与接地干线相连,严禁串联连接。

        检验方法:实测或检查接地电阻测试记录。观察检查或检查安装记录。

        4.2  基本项目:

        4.2.1  避雷针(网)及其支持件安装位置正确,固定牢靠,防腐良好;外体垂直,避雷网规格尺寸和弯曲半径正确;避雷针及支持件的制作质量符合设计要求。设有标志灯的避雷针灯具完整,显示清晰。避雷网支持间距均匀;避雷针垂直度的偏差不大于顶端外杆的直径。

        检验方法:观察检查和实测或检查安装记录。

        4.2.2  接地(接零)线敷设:

        4.2.2.1  平直、牢固,固定点间距均匀,跨越建筑物变形缝有补偿装置,穿墙有保护管,油漆防腐完整。

        4.2.2.2  焊接连接的焊缝平整、饱满,无明显气孔、咬肉等缺陷;螺栓连接紧密、牢固,有防松措施。

        4.2.2.3  防雷接地引下线的保护管固定牢靠;断线卡子设置便于检测,接触面镀锌或镀锡完整,螺栓等紧固件齐全。防腐均匀,无污染建筑物。

        检验方法:观察检查。

        4.2.3  接地体安装:

        位置正确,连接牢固,接地体埋设深度距地面不小于0.6m。隐蔽工程记录齐全、准确。

        检验方法:检查隐蔽工程记录。

        4.3  允许偏差项目:

        4.3.1  搭接长度≥2b;圆钢≥6D;圆钢和扁钢≥6D

        注:b为扁钢宽度;D为圆钢直径。

        4.3.2  扁钢搭接焊接3个棱边,圆钢焊接双面。

        检验方法:尺量检查和观察检查。

    2012-09-09 06:48:29 

点我,有新答案通知你哦

如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!

我要签到

天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧

热门搜索:
热门问题