11****@qq.com 2012-09-09 07:55:09 | 河北省 其他专业 | 3647查看 5回答
一二级抗震等级剪力墙非加强部位墙立筋是否可在同一部位搭接连接
本工程是二级抗震,五层以下是加强部位,从六层以上剪力墙立筋搭接部位可否在同一部位/截面
全部回答 (5) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不可以,一般都是需要错开的
2012-09-09 08:04:15
-
当然可以,而且搭接长度按1.2lae。另外03G已经废止,即使你的图纸是参照03G的,也要改为11G。
2012-09-10 09:38:55
-
03G101不可以,11G101-1(70页)可以的,看你们图纸是要求参照哪本图集了,如果是参照11G图集就可以哈。
2012-09-09 16:05:44
-
柱和剪力墙的纵筋搭接无论在什么情况下,钢筋的搭接都要错开50%。
2012-09-09 16:49:19
-
6层以上的墙竖筋可以在同一截面搭接,这是11G101-1中明确规定的。P70.
2012-09-11 10:21:28
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看