• 柱的计算怎么回事

    本工程首层高2.88米,基础层高2.27米,二层三层四层高为4.2米,广联达首层框架柱好像有问题阿!首层纵筋怎么会是3.583米了,好像应该是首层2.88+二层三分之一1.4-首层三分之一0.96,那应该是3.32米啊?而基础一样的柱为2.11米,这个怎么算出的啊,搞不懂,而且首层框架柱的纵筋长度应该都一样嘛!怎么广联达不一样啊

    纵筋长度

    基础层

    答疑解惑

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    软件算的没错 首层的钢筋的算法是 层高-首层净高的三分之一然后加上二层净高的六分之一 首层净高算法是 首层层高+基础层层高-基础厚度-首层梁高

    2012-09-09 23:20:07 

  • 可能是设置用问题。检查一下。

    2012-09-10 00:31:09 

  • 软件计算是不会错的,你可以把这几层加起来看看,总的尺寸对不对就知道了

    2012-09-10 08:11:42 