仇亚 2014-01-16 09:00:34 | 江苏省 钢筋算量GGJ2013 | 2585查看 4回答
画地下室的一些问题
刚画地下室。是什么附建式人防。这个应该如何入手画。我已经画好地下一层的墙柱。底板和顶板应该在哪画啊。地下室-4.7.地下一层是3.5还有1.2不知道是什么。我这个是一个大的小区。楼号的地下室在单独的楼号里画。还有有桩位图,要不要画承台。剪力墙连接部分是全连接还是连接到轴线中点啊。要怎么入手画呢。以前没画过地下室。有哪些地方要注意呢。剪力墙拉筋A6拉一隔一什么意思。300的墙厚和250的墙厚是不是不同?问题补充:1.2是半地下室。基础的层高是多少啊。是不是看承台?其他没找到。地下室复杂的是不是那些构件啊。还没有画到。问题蛮多的。
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
刚画地下室。是什么附建式人防。这个应该如何入手画。300的墙厚和250的墙厚是不是不同?
可以按施工的顺序也可以从正负零向下画都可以,画好地下一层的墙柱,底板是那一层就在对应的楼层中画,有承台当然要画承台,剪力墙连接部分按图纸要求是整体墙的连续画,独立墙的,单独画,一般可以画到柱中心或轴线交点,画地下室和地上部分其本差不多,注意计算节点设置,还要注意地下室一般有防水,剪力墙拉筋A6隔一布一,在剪力墙拉筋中按实际间距输入即可,300厚墙和250厚墙是不同的,在定义时要分别定义不同的墙厚。
2014-01-16 10:17:19
-
地下室-4.7.地下一层是3.5还有1.2是结构标高吧,地下部分和地上部分一样啊,有承台的当然要建承台了
2014-01-16 09:20:17
-
图纸截图太小,数值看不清。
从你描述的情况来看,你已经将墙柱画好了,板还没画,你要根据图纸给的标高将板画上,最好按板标高将地下室设置不同的楼层,如果在同一层,在画板时要分标高来定义,来画板。墙的厚度不一样,得分别定义,分别画,剪力墙的拉筋软件按规范规定自动默认的,隔一个拉一个,下行再隔一个拉一个,属梅花布置。桩和承台都要按图纸定义,分别画出来。
标高看总说明中应该有层高表,那里标注的都是梁顶或板顶标高,地下承台一般都是给基底标高,也有给的是绝对标高(黄海座标系标高)地下室-4.7、地下一层3.5还有1.2应该是基础层吧,也可能是半地下室,因看不见图的尺寸和图形,你看看墙身大样图和节点图,那里应该标的比较细。
2014-01-16 09:51:21
-
你好
单建式人防工程,其上部无固定建筑物:附建式人防工程,其上部有固定建筑物
顶板就在地下一层按轴线画,顶标高为层顶标高
底板就是基础底板可以在地下一层(顶标高就是层底标高),也可以在基础层画(基础层底标高就是-4.7,而1.2是基础层的高度,需注意基础底板厚度和垫层厚度)
至于桩位就要看打桩是否属于你的承包范围了,属于就画(桩承台肯定也要画啦,注意垫层)。
剪力墙画至轴中线即可
怎么入手画?..我只能说随意画,只要构件不少,标高正确就行
300/250厚的墙肯定不同的,你要分别定义构件
注意定义时内外墙和厚度要区分清楚(地下室外墙是抗渗的),至于钢筋我就不太会了
谢谢
2014-01-16 10:03:57
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看