• 施工工艺--防雷及接地安装

    施工工艺--防雷及接地安装
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
     

    防雷及接地安装

    1  范围

        本工艺标准适用于建筑物防雷接地、保护接地、工作接地、重复接地及屏蔽接地装置安装工程。

    2  施工准备

        2.1  材料要求:

        2.1.1  镀锌钢材有扁钢、角钢、圆钢、钢管等,使用时应意采用冷镀锌还是采用热镀锌材料,应符合设计规定。产品应有材质检验证明及产品出厂合格证。

        2.1.2  镀锌辅料有铅丝(即镀锌铁丝)、螺栓、垫圈、弹簧垫圈、U型螺栓、元宝螺栓、支架等。

        2.1.3  电焊条、氧气、乙炔、沥青漆,混凝土支架,预埋铁件,小线,水泥,砂子,塑料管,红油漆、白油漆、防腐漆、银粉,黑色油漆等。

        2.2  主要机具:

        2.2.1  常用电工工具、手锤、钢钢锯、锯条、压力案子、铁锹、铁镐、大锤、夯桶。

        2.2.2  线坠、卷尺、大绳、粉线袋、绞磨(或倒链)、紧线器、电锤、冲击钻、电焊机、电焊工具等。

        2.3  作业条件:

        2.3.1  接地体作业条件:

        2.3.1.1  按设计位置清理好场地。

        2.3.1.2  底板筋与柱筋连接处已绑扎完。

        2.3.1.3  桩基内钢筋与柱筋连接处已绑扎完。

        2.3.2  接地干线作业条件:

        2.3.2.1  支架安装完毕。

        2.3.2.2  保护管已预埋。

        2.3.2.3  土建抹灰完毕。

        2.3.3  支架安装作业条件:

        2.3.3.1  各种支架已运到现场。

        2.3.3.2  结构工程已经完成。

        2.3.3.3  室外必须有脚手架或爬梯。

        2.3.4  防雷引下线暗敷设作业条件:

        2.3.4.1  建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯,达到能上人操作的条件。

        2.3.4.2  利用主筋作引下线时,钢筋绑扎完毕。

        2.3.5  防雷引下线明敷设作业条件:

        2.3.5.1  支架安装完毕。

        2.3.5.2  建筑物(或构筑物)有脚手架或爬梯达到能上人操作的条件。

        2.3.5.3  土建外装修完。

        2.3.6  避雷带与均压环安装作业条件:

        土建圈梁钢筋正在绑扎时,配合作此项工作。

        2.3.7  避雷网安装作业条件:

        2.3.7.1  接地体与引下线必须做完。

        2.3.7.2  支架安装完毕。

        2.3.7.3  具备调直场地和垂直运输条件。

        2.3.8  避雷针安装作业条件:

        2.3.8.1  接地体及引下线必须做完。

        2.3.8.2  需要脚手架处,脚手架搭设完毕。

        2.3.8.3  土建结构工程已完,并随结构施工做完预埋件。

    3  操作工艺

        3.1  工艺流程:

      

    接地体

    接地干线

     

    引下线明敷

      

    避雷带或

    引下线暗敷

      

        3.2  接地体安装工艺:

        人工接地体(极)安装应符合以下规定:

        3.2.1  人工接地体(极)的最小尺寸见表3-48所示。

                              钢接地体和接地线的最小规格                3-48

    种类、规格及单位

       

       

     

     

    交流电流回路

    直流电流回路

    圆钢直径 (mm)

    6

    8

    10

    12

     

    截面 (mm2)

    厚度 (mm)

    60

    3

    100

    4

    100

    4

    100

    6

    角钢厚度 (mm)

    钢管管壁厚度 (mm)

    2

    2.5

    2.5

    2.5

    4

    3.5

    6

    4.5

        3.2.2  接地体的埋设深度其预部不应小于0.6m,角钢及钢管接地体应垂直配置。

        3.2.3  垂直接地体长度不应小于2.5m,其相互之间间距一般不应小于5m

        3.2.4  接地体理设位置距建筑物不宜小于1.5m;遇在垃圾灰渣等埋设接地体时,应换土,并分层夯实。

        3.2.5  当接地装置必须埋设在距建筑物出入口或人行道小于3m时,应采用均压带做法或在接地装置上面敷设5090mm厚度沥青层,其宽度应超过接地装置2m

        3.2.6  接地体(线)的连接应采用焊接,焊接处焊缝应饱满并有足够的机械强度,不得有夹渣、咬肉、裂纹、虚焊、气孔等缺陷,焊接处的药皮敲净后,刷沥青做防腐处理。

        3.2.7  采用搭接焊时,其焊接长度如下:

        3.2.7.1  镀锌扁钢不小于其宽度的2倍,三面施焊。(当扁钢宽度不同时,搭接长度以宽的为准)。敷设前扁钢需调直,煨弯不得过死,直线段上不应有明显弯曲,并应立放。

        3.2.7.2  镀锌圆钢焊接长度为其直径的6倍并应双面施焊(当直径不同时,搭接长度以直径大的为准)。

        3.2.7.3  镀锌圆钢与镀锌扁钢连接时,其长度为圆钢直径的6倍。

        3.2.7.4  镀锌扁钢与镀锌钢管(或角钢)焊接时,为了连接可靠,除应在其接触部位两侧进行焊接外,还应直接将扁钢本弯成弧形(或直角形)与钢管(或角钢)焊接。

        3.2.8  当接地线遇有白灰焦渣层而无法避开时,应用水泥砂浆全面保护。

        3.2.9  采用化学方法降低土壤电阻率时,所用材料应符合下列要求:

        3.2.9.1  对金属腐蚀性弱;

        3.2.9.2  水溶性成分含量低。

        3.2.10  所有金属部件应镀锌。操作时,注意保护镀锌法。

        3.3  人工接地体(极)安装:

        3.3.1  接地体的加工:

        根据设计要求的数量,材料规格进行加工,材料一般采用钢管和角钢切割,长度不应小于2.5m。如采用钢管打入地下应根据土质加工成一定的形状,遇松软土壤时,可切成斜面形。为了避免打入时受力不均使管子歪斜,也可加工成扁尖形;遇土土质很硬时,可将尖端加工成锥形详见图3-80所示。如选用角钢时,应采用不小于40mm×40mm×4mm的角钢,切割长度不应小于2.5m,角钢的一端应加工成尖头形状详见图3-81所示。

        3.3.2  挖沟:

        根据设计图要求,对接地体(网)的线路进行测量弹线,在此线路上挖掘深为0.81m,宽为0.5m的沟,沟上部稍宽,底部如有石子应清除见图3-82所示。

        3.3.3  安装接地体(极):

        沟挖好后,应立即安装接地体和敷设接地扁钢,防止土方坍塌。先将接地体放在沟的中心线上,打入地中,一般采用手锤打入,一人扶着接地体,一人用大锤敲打接地体顶部。为了防止将接钢管或角钢打劈,可加一护管帽套入接地管端,角钢接地可采用短角钢(约10cm)焊在接地角钢一即可,见图3-83所示。使用手锤敲打接地体时要平稳,锤击接地体正中,不得打偏,应与地面保持垂直,当接地体顶端距离地600mm时停止打入。

        3.3.4  接地体间的扇钢敷设:

        扁钢敷设前应调直,然后将扁钢放置于沟内,依次将扁钢与接地体用电焊(气焊)焊接。扁钢应侧放而不可放平,侧放时散流电阻较小。扁钢与钢管连接的位置距接地体最高点约100mm。焊接时应将扁钢拉直,焊好后清除药皮,刷沥青做防腐处理,并将接地线引出至需要位置,留有足够的连接长度,以待使用见图3-84所示。

        3.3.5  核验接地体(线):

        接地体连接完毕后,应及时请质检部门进行隐检、接地体材质、位置、焊接质量,接地体(线)的截面规格等均应符合设计及施工验收规范要求,经检验合格后方可进行回填,分层夯实。最后,将接地电阻摇测数值填写在隐检记录上。

        3.4  自然基础接地体安装:

        3.4.1  利用无防水底板钢筋或深基础做接地体。

        利用无防水底板钢筋或深基础做接地体:按设计图尺寸位置要求,标好位置,将底板钢筋搭接焊好。再将柱主筋(不少于2根)底部与底板筋搭接焊好,并在室外地面以下将主施焊好连接板,消除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,以便于引出和检查。应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

        3.4.2  利用柱形桩基及平台钢筋做好接地体,按设计图尺寸位置,找好桩基组数位置,把每组桩基四角钢筋搭接封焊,再与柱主筋(不少于2根)焊好,并在室外地面以下,将主筋预埋好接地连接板,清除药皮,并将两根主筋用色漆做好标记,便于引出和检查,并应及时请质检部门进行隐检,同时做好隐检记录。

        3.5  接地干线的安装应符合以下规定:

        3.5.1  接地干线穿墙时,应加套管保护,跨越伸缩缝时,应做煨弯补偿。

        3.5.2  接地干线应设有为测量接地电阻而预备的断接卡子,一般采用暗盒装入,同时加装盒盖并做上接地标记。

        3.5.3  接地干线跨越门口时应暗敷设于地面内(做地面以前埋好)

        3.5.4  接地干线距地面应不小于200mm,距墙面应不小于10mm,支持件应采用40mm×4mm的扁钢,尾端应制成燕尾状,入孔深度与宽度各为50mm,总长度为70mm。支持件间的水平直线距离一般为1m,垂直部分为1.5m,转弯部分为0.5m

        3.5.5  接地干线敷设应平直,水平度与垂直度允许偏差2/1000,但全长不得超过10 mm

        3.5.6  转角处接地干线弯曲中径不得小于扁钢厚度的2倍。

        3.5.7  接地干线应刷黑色油漆,油漆应均匀无遗漏,但断接卡子及接地端子等处不得刷油漆。

        3.6  接地干线安装:

        接地干线应与接地体连接的扁钢相连接,它分为室内与室外连接两种,室外接地干线与支线一般敷设在沟内。室内的接地干线多为明敷,但部分设备连接的支线需经过地面,也可以埋设在混凝土内。具体安装方法如下:

        3.6.1  室外接地干线敷设:

        3.6.1.1  首先进行接地广线的调直、测位、打眼、煨弯,并将断接卡子及接地端子装好。

        3.6.1.2  敷设前按设计要求的尺寸位置先挖沟。挖沟要求见3.3,然后将扁钢放平埋入。回填土应压实但不需打夯,接地干线末端露出地面应不超过0.5m,以便接引地线。

        3.6.2  室内接地干线明敷设:

        3.6.2.1  预留孔与埋设支持件:

        按设计要求尺寸位置,预留出接地线孔,预留孔的大小应比敷设接地干线的厚度、宽度各大出6m。以上。其方法有以下三种:

        a  施工时可按上述要求尺寸截一段扁钢预埋在墙壁内,当混凝土还未凝固时,抽动扁钢以便待凝固后易于抽出。

        b  将扁钢上包一层油毛毡或几层牛皮纸后埋设在墙壁内,坝留孔距墙壁表面应为1520mm

        c  保护套可用厚1mm以上铁皮做成方形成圆形,大小应使接地线穿入时,每边有6mm以上的空隙。

        3.6.2.2  支持件固定:

        根据设计要求先在砖墙(或加气混凝土墙、空心砖墙)上确定坐标轴线位置,然后随砌墙将预制成50mm×50mm 2012-09-10 15:23:11 