• 广联达中算基坑或基槽土方时,高手解决软件默认算法问题

    广联达图形算量软件中,软件自动生成的土方默认的起挖顶高为基础层设置的顶标高(正负零处),但问题是我的场平标高为-0.3,也就是说基坑或基槽起挖顶标高是从-0.3处开始挖的,软件的算法就多算了,怎么解决呢
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    把室外地坪设置为-0.3.

    2012-09-10 16:45:48 

  • 在工程信息中您输入室外地坪相对正负零的标高为-0.3,软件在算土方时会自动算到-0.3处 或者您可以手动修改土方的深度。

    正负零

    2012-09-10 16:48:29 

  • 软件算土方是 从垫层底部起算 到室外地坪的高度的 比如说你垫层底是-2.3米 室外地坪是-0.45 那挖土深度是1.95米 并不是你理解的挖到室内地坪的 你这样 在工程设置那边 把室外地坪改成-0.3 室内地坪是 0 这样就可以了