11****@qq.com 2012-09-11 10:57:19 | 山东省 安装 | 7491查看 1回答
电缆试验中,泄露试验和故障点试验有什么不同的地方
8.7KV电缆,三根300mm的,这两项有什么不同的地方,怎么套定额,是不是都要算上
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳电缆故障点测试验按点计算,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。 电缆泄露试验是按根次计算的,内容包括准备、取样、耐压试验、电缆临时固定、试验、电缆故障测试。 在电气工程中10kv及以上的电力电缆必须对电缆进行泄漏值试验的。 1kv及以下电缆则不进行泄漏值的试验,而只需要进行绝缘电阻的摇测检查,所以不能按照电缆试验计算。 10kv及以上电缆如果不进行耐压试验是不允许投入送电运行的,且必须有试验合格报告。 套电器安装调试项目的定额。
2012-09-11 11:39:29
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看