• 高层建筑增加费的问题

    竖井电缆一般都是在高层建筑中采用,是否还记取高层建筑增加费?理由是什么
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    竖直通道电缆定额适用于在20m以上的高层建筑、高塔等建筑物的竖直通道内敷设电缆时使用(注意并不是所有的竖井电缆都执行此定额,要确定建筑物高度是否超过20m); 此部分电缆需计取高层增加费,不需要计算超高费; 附:计算高层增加费需注意内容: 1.高层建筑的变电所和供水等动力工程(指盘、柜等电气设备安装工程)如安装在建筑的底层或地下室不计取高层增加费; 2.电梯电气装置安装不计取高层增加费;

    2012-09-11 14:43:42 

  • 竖井电缆是没有高层建筑增加费的,因为电缆安装在每一层的楼面进行。

    2012-09-11 12:19:24 

  • 竖井单项没有规定计取超高费,定额超高费是按总体工程的檐高分45米以下,80米以下、80米以上考虑。

    2012-09-11 12:26:59 

  • 竖井电缆一般都是在高层建筑中采用,还记取高层建筑增加费---因为是按整体工程计取的。

    2012-09-11 12:27:06 