• GFY2012板筋设置问题?

    现在软件在布置板筋的时候 如何设置整块板面筋拉通(就是说跨越好几跨)?同时搭接位置在跨中1/2处满足图集要求? 如何设置板的底筋每跨断开? 现在软件自己计算面筋不分搭接位置,很多在梁上搭接?底筋又全部拉通,没有断开。 求高人指教

    问题补充:嗯 现在的问题是 可以用钢筋三维来查看 但是进入钢筋排布时 却看不到任何东西,就像没有布置钢筋一样 但是有的板跨却又有钢筋 请问何解? 又及,遇到后浇带时,改怎么按实际情况设置。 PS:二楼的说法是不是指在画板的时候必须按跨来,就是按每个支座来画单板,然后在布置钢筋的时候,面筋就几跨板一起布置,底筋就单板布置?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、要想底筋每跨断开,在设置现浇板时就要按跨设置,不能几跨一起设为一块板。布底筋时要采用单板布置。 2、面筋采用多板布置,这样就能拉通了。至于搭接位置可以在钢筋排布图界面进行调整,钢筋排布图界面有布置搭接、移动搭接和删除搭接功能,随便选用。

    2012-09-11 14:58:33 

  • 设置整块板面筋拉通(就是说跨越好几跨)?--采用多板布置;同时搭接位置在跨中1/2处满足图集要求?---计算汇总以后,点【编辑钢筋】调整。 如何设置板的底筋每跨断开?--采用单板布置。 现在软件自己计算面筋不分搭接位置,很多在梁上搭接?底筋又全部拉通,没有断开。---采用多板布置。

    2012-09-11 12:36:31 