• 沿墙每隔500(或砌体皮数)设2?6拉结钢筋

    墙与框架柱与构造柱的连接,砌墙时沿墙每隔500(或砌体皮数)设2c6拉结钢筋,宜沿墙全长贯通。锚入混凝土柱不小于500。在哪里定义墙的拉结筋,500在哪里输

    拉结筋

我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (6) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 在砌体通长筋中布置就可以的,输入2C6.5@500,软件自动计算

    2012-09-11 18:17:50 

  • 模块导航栏-------绘图输入-----------墙体-----------砌体加筋 可以自动生成

    2012-09-11 18:18:54 

  • 1、软件默认是锚入混凝土构件内200mm,那你这里是要锚入500mm,那比如图纸要求外露是1000mm,那你在软件里设置为1300mm(1000+500-200) 2、拉结筋在墙体——砌体加筋下设置,如下图

    构造柱

    2012-09-11 18:26:43 

  • 在GGJ2009中,墙构件的砌体加筋就是拉结钢筋

    2012-09-11 18:18:32 

  • 支持4楼的说法,你直接按照以上步骤来操作就可以

    2012-09-11 20:58:03 

  • 1、墙与框架柱与构造柱的连接,砌墙时沿墙每隔500(或砌体皮数)设2c6拉结钢筋,宜沿墙全长贯通。 答,如果你是需要沿墙全长贯通,那么只有在单构件里面输入 2、锚入混凝土柱不小于500。在哪里定义墙的拉结筋,500在哪里输 答,在计算设置中,砌体结构中第34条你可以修改砌体加筋锚固长度

    2012-09-11 21:43:33 