钢筋撑起半边天 2012-09-12 12:43:50 | 江苏省 其他专业 | 1038查看 1回答
卸料钢平台制作、使用的交底
卸料钢平台制作、使用的交底
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
工程名称
联邦名都C座住宅楼
交底部位
卸料钢平台制作、使用
工程编号
日 期
2006年04月20日
交底内容:
卸料钢平台焊接、使用
交底范围:
本技术交底内容仅适用于联邦名都C座住宅楼工程卸料钢平台的制作及使用。
1、钢平台构造:
钢平台采用两根[20做主梁支承在楼层结构砼梁上,上端用两根钢丝绳拉接,固定在上一层的楼层梁上,钢丝绳与钢平台之间的夹角保持在45~60度之间。钢平台的挑出平面尺寸为长×宽=4.0×3.5m。采用2根[20作主梁,采用[16作次梁,间距1000一道,然后在[16上面满铺50mm的木板,外围采用φ48×3.5钢管作防护栏杆,并用密目网进行封闭,从而形成一个悬挑式钢平台。
用途:将楼层内的各种周转材料(拆除的模板、钢管支撑、扣件、木方等)进行垂直和水平方向运输,以满足施工的需要。
2、钢平台制作注意事项:
2.1钢平台制作用材料必须有出厂合格证明。
2.2钢平台制作安装严格按附图要求进行平台制作。
2.3电焊工必须持特殊有效证件进行焊接。
2.4完成后必须经施工负责人组织人员验收合格后方可安装就位。
2.5严格按图示要求,固定好与楼面的连接部位。
3、钢平台使用的要求:
3.1出料平台必须搁在建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。出料平台的一端搭在窗台或阳台板上,另一端用4φ20的钢丝绳与上层结构墙体设置的拉环连接。
3.2斜拉钢丝绳两边各设前后两道,(两道中的每一道均应作单道受力计算)钢丝绳接头处应设置卡扣4个。卡扣的开口方向应朝向主绳,间距200cm。钢丝绳与型钢、结构接触处应加衬软垫物,防止钢丝绳被剪切破坏。钢丝绳绳卡设置方向及间距如下图:
3.3出料平台上满铺50mm厚木脚手板,(脚手板与次梁方向垂直铺设)并在外侧三边设置150mm高的挡脚板。
3.4平台三面焊接1200mm高的护身栏,设三道护身栏杆,护身栏杆与槽钢焊接,用安全网及密目网作围护。
3.5出料平台外口应略高于内口。
3.6钢平台上装料限载1.5吨,不得超长超过平台50cm,超高堆放材料不得超过防护栏杆。
3.7起吊时必须设专人指挥,扶平稳不能碰撞平台,其他人员不得在平台上逗留。
3.8出料平台上吊装就位时,应由专业架子工安装固定,并应将容许荷载值显著地挂在出料平台上。初次安装完毕使用前应由公司安全部、技术部核验合格后方可使用,之后每次安装就位后由现场安全员和技术员共同验收即可。
3.9出料平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
3.10钢平台上的防护栏杆不得任意拆除。
3.11放物料时必须按规格品种堆放整齐,长短分开,不得混吊。
3.12不得在钢平台上组装或清理模板。
3.13不得从上一层向下一层钢平台上乱抛物料。
3.14夜间施工钢平台上必须保证足够的照明。
3.15卸料平台根部与楼层结构采用直径16mm的钢丝绳进行连接,锚固的楼层结构部位必须锚紧、坚实牢固,具体如下图示。
4、附图
2012-09-12 12:43:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看